Center Align PWM 설정 코드 질문
제일 마지막 문장 두개 질문있습니다.
While(! (TIM1->CR1 & 0x0010) ); // TIM1 underflow event?
TIM1 -> RCR = 0x0001; // 50us period update (RCR = 1)
코드 주석을 보면 TIM1이 Downcount 상태가 된 후 50us(Half PWM Period 두번) 후에 업데이트 이벤트를 발생시킨다고 되어있는데
이러면 전류 센싱을 CNT가 ARR에 도달할때 하게 되는게 아닌가요?
아니면 CNT = ARR-1 상태에서 50us 지난 후 다음 UEV에서 전류센싱이 발생한다고 해석해야할까요?
답변 1
0
안녕하세요, 제어쟁이입니다.
먼저 while(!(TIM1->CR1 & 0x0010)); 부분은 엄밀히 말하면 underflow event flag를 보는 코드는 아닙니다.0x0010은 TIM1_CR1의 DIR bit라서, TIM1 카운터가 down-counting 상태가 되었는지를 확인하는 코드입니다.
이 코드에서는 TIM1을 먼저 center-aligned PWM으로 동작시킨 뒤, 카운터가 down-counting 상태가 된 것을 확인하고 나서 TIM1->RCR = 1을 설정합니다.
이렇게 카운터 동작이 시작된 후 RCR을 설정하면 update event가 ARR 쪽이 아니라 CNT=0, 즉 underflow 쪽에 맞춰 발생하도록 의도한 것입니다.
따라서 전류 센싱은 CNT가 ARR에 도달하는 시점에서 수행된다고 보면 안 됩니다.
이 코드의 의도는 ARR 도달 시점이 아니라 CNT가 0으로 내려온 underflow update event에서 TIM1 update interrupt가 발생하고, 그 interrupt 안에서 전류 ADC를 읽는 구조입니다.
RCR=1은 center-aligned PWM에서 overflow/underflow update 후보 중 한 번을 건너뛰어서 update interrupt 주기를 50 us로 만드는 설정입니다.
정리하면 다음과 같습니다.
while문: underflow event를 직접 기다리는 것이 아니라 down-count 상태 진입을 확인RCR=1: update interrupt를 50 us마다 한 번으로 제한
RCR 설정 위치: 카운터 시작 후 설정해서 update event를 underflow 쪽으로 정렬
전류 센싱 시점: CNT=ARR이 아니라 CNT=0 underflow update event 시점

79. int main(void)선언 없이 어떻게 동작하나요 ?
0
7
0
79. int main(void)선언 없이 어떻게 동작하나요 ?
0
6
0
74. 포인터 크기는얼마인가요 ?
0
15
2
73. 왜 hex를 사용하나요 ?
0
12
2
71. 40초쯤에 소리가 안납니다.
0
8
1
70. 강의에 사용되는 보드는 어떤것인가요 ?
0
12
2
00. 인버터 회로만 보고 소비전력을 예측 가능하나요 ?
0
17
1
58강, 유니폴라, 바이폴라 방식중 바이폴라가 대세라고 보면 되나요 ?
0
16
2
57강. 모터인데 왜 전압제어를 하나요 ?
0
15
2
57강. PWM은 sine을 만들어 내는 걸로 이해 하면 되나요 ?
0
15
2
49강. 제어이론의 구체적 다이어그램 설명 요청드립니다.
0
17
2
55강. dead time을 고려하면, 원래의 original신호와는 달라지지 않나요 ?
0
10
2
스위칭 주파수 설정
0
30
2
P6KE47CA 이 부품에 대해서 궁금합니다.
0
41
1
교육용 보드 쓰로틀 질문입니다.
0
57
3
모스펫 기생 커패시터에 대한 내용 누락
0
48
1
강의 자료 어디 있을까요?
0
48
2
STM32 보드 연결 방법 없이 바로 코딩으로 넘어가서 당황스러운데
0
57
3
대역폭 강의 없어요.
0
48
2
섹션 3,4. 6,7강의듣고 섹션5나중에 들어도 괜찮은건가요?
0
50
2
아직 stm32F767 보드 없는데.. 펌웨어...
0
62
2
BOM 이 혹시 제공되나요?
0
53
2
36V 배터리가 아닌 24V 전원
0
58
2
타이머 실습
0
64
2